질문:

보고서 생성 후 기능문자가 = 표시로 나타납니다.

어떻게 해야 하나요?

 

해결방안:

해당 보고서에 대한 양식 오픈 후, ' 삽입 - 위치 지정 문자' 를 선택합니다.

 

삽입-위치지정문자.png

 

' 동일한 텍스트 바꾸기 ' 체크 해제 합니다.

 

동일한 텍스트 바꾸기.png

 

동일한 텍스트를 = 이외에 다른 문자로 표시하고 싶으신 경우, ' 옵션 - 설정 - 프로젝트 - 프로젝트 이름 - 보고서 - 표시/출력 ' 을 선택합니다.

그리고 ' 동일한 텍스트를 다음으로 바꾸기 ' 기입란에 원하는 문자를 입력하시기 바랍니다.

 

동일한 텍스트 바꾸기_2.png